如何解决淮南变压器常见故障 1.指示不稳,波动较大   在检查工况时参照其他的工艺参数看看有没有什么变化,如果其他工艺的参数如、流量、也时有波动,那就是因工况变化而引起的变化,此时的淮南变压器应该是没有问题的;如果其他工艺条件没有没有变化,只是指示在波动,那就看此显示带不带控制,一般为调节阀,检查调节阀上的定位器的输出是否在恒定,不是恒定,那就要处理阀门问题了,如果恒定,原因那就出在淮南变压器上了。  在现场把淮南变压器的取压关闭,排放打开,查看[cityna变压器厂家/me]变压器是否显示零点。如果显示零点,此淮南变压器的测量是没有问题的,就要检查淮南变压器到DCS机柜的电缆,查看分支电缆和主电缆的屏蔽是否完好,这样的现象通常为屏蔽线断或电缆连接处出现虚接及裸露的电缆芯出现氧化导致接触不良所致。屏蔽不好,其所在的环境存在大量的电磁干扰,这样的波动也是比较严重的。  对于蒸汽介质的测量如果指示不稳,应当检查导压管中的凝液量,如果还有伴热,检查伴热管的及安装距离,是否对导压管中凝液造成影响。过高以及伴热管线和导压管安装距离过近都可能导致凝液气化使测量不准及波动。另外查看导压管的长度是否能够保证使其充分冷凝,并减少工艺介质脉动对测量的影响。 2.没有显示   基本是上可以判断出的电缆松动,出现断路的现象。对于不同的DCS控制系统,在现场电缆断路时,工艺相应点的指示会有不同形式的表现方式。可以根据不同的提示来判断。这样就要从端子柜到现场接线箱和淮南变压器之间的电缆逐点的检查了。  3.指示不随工艺状况变化   这就要检查淮南变压器的依次排除本体到一次取压阀这条管路上什么地方出现堵塞了。  例如在粉料系统的输送过程中的管线上,测量的导压管中就有很容易造成死角,使得粉料在导压管中堆积,时间长了就会造成传输不过去,使指示不再发生变化了。     4.指示有较大的偏差   检查淮南变压器的零点是否正确,如果淮南变压器零点漂移,就需要对淮南变压器重新调零;并对淮南变压器进行打压校www.gjttw.com/验检查淮南变压器的输出是否线性。